蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

deweg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 300 點
下載積分: 1534 分
在線時間: 1164(小時)
注冊時間: 2010-11-09
最后登錄: 2025-12-01
查看deweg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-27 18:26
用GX-works2的通信協議支持功能,把協議下載到模塊中,運行時能和C24一樣用G.CPRTCL指令嗎?
還是用手冊上的先打開端口,ZP.OPEN指令,然后在ZP.BUFSND指令?如果用這兩個指令,協議支持功能貌似沒什么用了
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1594 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-12-08
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-04 07:54
MODBUS TCP ,TCP要連接用OPEN指令,MODBUS用協議支持CPRTCL指令