各位大師,最近在做一個松下PLC MODBUS RTU和蠕動泵通訊的案子PLC做主站,啟停方向等信號都可以,就是這個數據類型是Float 浮點數的數據就發送不了,請問各位師傅有什么方法可以解決嗎?
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
jing86702323
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 1631 點
下載積分: 2331 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2025-06-17
查看jing86702323的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-19 10:13
泵的Float 浮點數數據都是4個字節,就是2個字,你的F145只發一個字,改發兩個字就可以了