蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-17 00:05
以前用FR-A840和PLC做過轉矩控制,是用模擬量來做的,現在想換成通訊來做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到兩個難題:
1,
我想把變頻器的運行指令權和速度指令權交給變頻器外部控制端子。通訊負責給定轉矩值、讀取轉速和電流。
這樣可行嗎?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我沒找到修改轉矩值的選項
MODBUS暫時也沒找到相關地址

有知道的請回貼,如果有做過的能詳細說說就更好了。
謝謝!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 10:13
引用
引用第1樓suegu2于2019-06-17 08:40發表的  :
1.當然可以 參數 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以
2.轉矩值給定參數是PR805,對應MODBUS地址是41805


感謝回復,我去研究下

PR 804要修改嗎?
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步