圖片:
請問我PLC模擬量溫度數值已經讀出來了,但是這個數值如何轉化為實際溫度呢?求大神講解一下
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16033 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-12
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 10:46
FX3U或以上機型可以使用SCL線形標定指令。

FX2N或早先機種可以使用直線方程進行計算,當然,SCL指令實質也就是直線方程。

如果有觸摸屏或者上位組態軟件的話,可以使用組態軟件或者觸摸屏中的線形標定功能,不需要編寫程序。

Good Luck~
樓主留言:
還是不太明白,可以詳細講一下嗎?或者編一小段程序給我看看