  現在有一工程3個伺服。12個步進,12個步進走位置控制同時只有一個工作,精度要求不高走固定距離。準備用三菱系列PLC。各位大師有沒好的建議方法?關鍵是步進好像有種用I\O控制地控制器,有沒大師清楚的?步進用485好用不?謝謝大家的建議,最后用了I/O控制位置的。
[ 此帖被洱海雪在2021-01-23 13:56重新編輯 ]
歐巴哥哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 123 點
下載積分: 521 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-04-24
最后登錄: 2025-12-03
查看歐巴哥哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-12 17:39
12個步進電機不是同時工作可以一個脈沖控制12個步進