蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

土豆荔枝肉
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 42 點
下載積分: 541 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2019-04-15
最后登錄: 2019-05-22
查看土豆荔枝肉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-22 09:49
圖片:
寫了這段程序,脈沖數300,頻率100hz,照理來說應該3秒后脈沖輸出完成標志就置位了,可是不知道為什么沒有置位,一直輸出脈沖,大家可以幫我看一下嗎,真心求教
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-22 10:38
你這么寫是做啥?上面300完成的時候接通了A280.03,執行下一個20000的時候又會被復位。一般用A280.03都是取上升沿去置位W。
而且歐姆龍里面PULS只需要用上升沿接通一下就好,不需要保持,按照你的程序邏輯:執行完300,應該是馬上執行20000,但實際使用不確定會不會有問題