樓主  發(fā)表于: 2019-05-05 20:51
兩個30kw電機星三角啟動,在空開的b相裝150:5電流互感器,電機正常運行時電流表(也是150:5的)測得的電流只有三十多。一直想不通,是一直正常運行的設備,肯定不是電流表不準,或表跟互感器不匹配的問題。。。。特請教大俠們
小軍電子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 295 個
工控威望: 1196 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2019-03-11
最后登錄: 2025-07-15
查看小軍電子的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-05-11 07:14
找個鉗表測一下,對比一下就知道了