三菱FX3U 用相對定位指令頻率數值增加到一定數值后再增加數值,伺服的速度就沒有明顯變快了,想問一下要達到高速運行除了增加頻率,還可以設置那些參數值?
yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2025-05-04
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-26 09:20
FX3U 本體脈沖輸出頻率最高是100K  感覺速度不行 有3個方法
1、更改脈沖輸出裝置 增加脈沖輸出能力(頻率)
2、增大電子齒輪比