GP的CF卡可以用來當傳輸用。
若想利用 GP3000 系列的人機,把PLC的ZR資料,匯出成CSV,可行嗎?
有人有使用過嗎?

我只用過CF卡來傳輸畫面而己。

PS︰
1 ZR資料不是配方
2 它是用來搜集資料,要作為異常原因分析用的
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
snails
蝸牛背著那重重的殼呀~一步一步的往上爬~
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 167 點
下載積分: 3549 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2016-08-27
最后登錄: 2025-09-24
查看snails的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-19 12:49
把ZR讀取到軟元件存儲區,點開軟元件存儲器就可以導出了,不光ZR,其他的都可以導出。不知道這個說的是不是你要的