圖片:
   大神們,我這有幾臺使用三菱Q系列PLC Q00UJCPU的設備,現需要記錄設備斷電的時間,我利用特殊繼電器SM53斷電檢測功能進行斷電時間的記錄,但實際使用不起作用,程序見附件圖片。哪位大神有弄個的請給予指導,謝謝!
lx1421967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2025-10-16
查看lx1421967的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-08 17:15
圖片:
我覺得可以將PLC的時間傳入到一個斷電保持的寄存器里面,每次上電,先將這個寄存器里面的時間讀出來,再寫入
比如這樣,但是這個只是記錄PLC上次Stop的啥時候