圖片:
圖片:
之前用過三菱的PLC,  做原點回歸時,如果感應到限位開關, 回自動反方向移動,尋找原點信號。   最近手上有一臺是用松下的PLC,發現做原點回歸時,一旦感應到限位開關就停止不動作了。   查了手冊 ,發現上面說,會優先處理限位停止動作。    后來在松下PLC官網也查到類似的回復。請問是這樣嗎。
佛系少年武功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 199 點
下載積分: 947 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2018-03-11
最后登錄: 2025-07-15
查看佛系少年武功的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-11 18:37
碰到限位開關,正常就是停止不動作的啊,只有碰到原點開關,并且你的回原點方式是回找的話才會再反方向找原點吧