請教各位大佬!關于變頻器或伺服的主回路斷路器選擇,你們一般是選擇的C型還是D型啊?我個人覺得變頻器與伺服算是軟起動器,應該用C型就行吧?為什么網上好多說要用D型?還請各位大佬賜教一二!謝謝!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 12:54
C型也可以!如果是設備廠商還是建議用D型的,D型脫扣電流要大一些!免得以后給自己找麻煩!實際在你用變頻與伺服的情況下,兩款斷路器最大的區別就是瞬時脫扣電流不一樣了,都只是起短路保護,過載都有驅動器本體來完成!