樓主  發表于: 2019-01-30 13:37
初次接觸伺服,看了手冊頭暈暈的,我想問下大神們,


臺達伺服我就像給一個脈沖走一下,然后多少脈沖我用plc計數,

然后反轉同理,


需要設定DI那個參數呀???

這樣我還用清零原點信號點嗎?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-31 14:57
新的伺服的話 上電后P2-15~17全部設置為0  旋轉方向調P1-00這個參數 P2-10的百分位是使能定義  P1-44/P1-45電子齒輪比的分子/分母  P1-37的剛性  基本就這種參數了  其他的用的就很少了
[ 此帖被wangnaizhi在2019-02-12 08:21重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qq304854176)