蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

qq304854176
和大師走,沒問題的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 218 點
下載積分: 853 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2025-11-05
查看qq304854176的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-30 13:37
初次接觸伺服,看了手冊頭暈暈的,我想問下大神們,


臺達伺服我就像給一個脈沖走一下,然后多少脈沖我用plc計數,

然后反轉同理,


需要設定DI那個參數呀???

這樣我還用清零原點信號點嗎?
qq304854176
和大師走,沒問題的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 218 點
下載積分: 853 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2025-11-05
查看qq304854176的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-01 06:52
是不是不能用plc的do控制啊