套路,也是思路,就平時常見的程序基本看過兩種套路
1、輸出點用線圈輸出,輸出在程序里只有一處
2、輸出點直接用set和rst控制,一個輸出點在程序里多處出現

大家都用什么套路,各自優缺點是什么
[ 此帖被jzdcff在2019-01-23 11:05重新編輯 ]
songbo198x
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 173 點
下載積分: 10718 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-02-17
最后登錄: 2025-07-18
查看songbo198x的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-01 11:09
兩種情況在一個程序里都會出現的,第一種方案是用來對應PLC的IO點來用,這樣的好處是更換IO點位置的時候,包括增加拓展模塊是非常方便的,程序中增加一個專門對應IO的子程序
那么第二種方案一般是用做順序流程控制的時候,什么時候ON什么時候OFF這樣。