套路,也是思路,就平時常見的程序基本看過兩種套路
1、輸出點用線圈輸出,輸出在程序里只有一處
2、輸出點直接用set和rst控制,一個輸出點在程序里多處出現

大家都用什么套路,各自優缺點是什么
[ 此帖被jzdcff在2019-01-23 11:05重新編輯 ]
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-08 17:39
這不是簡單地說哪種好與不好的事,要看設備對程序要求如何?
同一臺設備用兩種方法編程,從始至終光看動作都可以完成。
但是突發情況出現了,比如設備運行中途突然停電!
再來電的時候,程序從哪里開始運行?
這就涉及到斷電記憶的問題。
用第一種編程方法就不好處理了。
用第二種編程方法處理就容易多了。