兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器。控制電路不會有問題。百思不得其解啊。
shi1021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 4145 點
下載積分: 22742 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2025-12-03
查看shi1021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-14 21:31
變壓器容量小一起啟動兩個電機壓降太大結觸器吸不牢