zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 236 點
下載積分: 673 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2025-11-10
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-02 09:41
我公司配電輸送不合理。從開關柜出來。每條線選用的斷路保護容量不一,短路引發總電柜跳閘,需要改善。

從主電柜出來6個空氣開關,容量63——100A,下級選用225A(四條流水線),100A(分線體),64A,32A(配件房),





需要怎么改善,各級需要什么功能開關,請指教。謝謝大佬,
祝新年如愿,心想事成
奮斗的涼茶
最窮無非討飯,不死終會出頭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-12-14
最后登錄: 2025-01-23
查看奮斗的涼茶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-08 16:18
7樓說的對啊,你選空開,首先要確認設備的用電量,聽你這個意思是變壓器的容量夠了,那么就要確定每一級需要的開關容量問題,你自己要先做個調研,看看用這幾個空開是否可以達到要求,如果達不到要求,還需要重新購置空開,而且不能只考慮空氣開關,還要考慮線路的容量  GOOD LUCKY