蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3374 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2025-10-17
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-12 16:00
今天遇到一個怪事,PLC運行正常,但是用電腦一監控程序,Q0.6(帶的一個繼電器)這個點就會不停的斷開吸合,本來是一直吸合的,一監控就滋滋滋的電壓不夠了。但是旁邊的Q0.4、Q0.5就是正常的,都是用的公用的公共點。一關掉在線監控就恢復正常,打開在線監控就不行了。一開始還以為是PLC硬件問題,換了個新的還是這個原因,這個是我哪里設置的原因嗎?
有大神幫忙支支招嗎?什么原因?謝謝~~~
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
大笑的哇牛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 105 點
下載積分: 499 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-20
查看大笑的哇牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 11:35
先把電壓不夠的問題解決一下試試