蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

15250554801
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 143 點
下載積分: 915 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2018-11-29
最后登錄: 2022-03-23
查看15250554801的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-10 10:40
M0     MOV K0 Z1
FOR   K18
M0     ROR D400Z1 K8
           INC ZI
           NEXT
程序大概是這樣   監視時有幾個寄存器的最高位為8 ,查了一下說明書應該是進位標志位M8022的問題
但是沒有看懂,求大神解答
陳夢瑤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 125 點
下載積分: 523 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-12-08
最后登錄: 2025-02-20
查看陳夢瑤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-10 11:26
不是很明確你的問題
ror是循環右移指令,只針對bit位,將D400Z1的bit0到bit7位移到bit8到bitF
M8022不參與位移,而寄存器最高位要么為0要么為1
M8022的狀態取決于D400Z1的bit7位狀態