各位高手,你們好,有個問題想請教各位,我有三個編碼器來檢測三條鋼絲繩的行程,但我只有一臺FX系列的PLC,想請問各位高手怎么連接?是直接連接PLC的輸入端嗎?需要增加功能模塊嗎?謝謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-06 12:56
不知道你采用什么類型的編碼,
如果是絕對值式編碼器只能接一個,
好像沒有絕對式編碼器模塊。

增量式編碼器,X0,X1是100KHZ的,X2到X7,好像是10KHZ,
看你編碼式速度,高于10KHz就只能接一個,需要增加模塊。