蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

minofan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 142 點
下載積分: 725 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-08-19
最后登錄: 2020-12-08
查看minofan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-28 14:24
我是用無順序協議通訊的
  


想不通這個命令要怎么寫入和發送   這個命令 WD   寄存器不是只有16位  0~F嗎?

另外一個我已經試出來了



02(站號)03(命令)1234(數據地址)0001(1個數據)c08f(CRC校驗碼)
020312340001C08F   發送給PLC 就能夠正常使用
minofan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 142 點
下載積分: 725 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-08-19
最后登錄: 2020-12-08
查看minofan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-29 18:10
但是WD寫不進寄存器不是嗎?   只能ABCDEF