現在有兩個編碼器,一臺伺服驅動器,伺服驅動器對編碼器有很大的干擾,在給伺服使能信號后,脈沖不給,都會使編碼器的高速輸入就有很大頻率的脈沖輸入,就算把伺服的控制插頭CN2拆掉,使用伺服內部的參數使能,產生的影響也一樣很大。應接地的都接了,還是解決不了這個問題。還有什么辦法?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-30 13:34
驅動器的確有很強干擾。只要一使能,電腦屏幕都有影響。PLC編程電纜都通訊不上。

看看驅動器有沒有相關的參數可以修改。

還有可以加裝濾波器。