熟悉QD75的都知道,模塊系統IO里有個“軸停止”信號(例如Y4),還有個定位啟動信號(例如Y10)
定位啟動時 SET Y10
問題是,如果中途想停止定位該怎么辦,比如退出自動的時候想停止軸定位
如果只是RST Y10應該是沒用的,因為Y10是上升沿有效
自然而然想到利用“軸停止”信號
但是軸停止信號我設置成急停用的,立刻停止的
如果想正常的停止,該怎么辦?
topshuai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 792 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-12-17
最后登錄: 2025-06-05
查看topshuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-14 15:52
斷開啟動信號可以當作暫停,再次啟動接著上次的位置運行。