蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

gogogo1942
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gogogo1942的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-06 20:17
想問一下大師們,三菱定位模塊FX2N-1PG可以和F940觸摸屏獨立連接嗎?不用通過PLC寫入程序??不好意思,我是新手,謝謝
war321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 184 點
下載積分: 547 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2013-08-14
查看war321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-06 21:02
當然不可以了 1PG是定位模塊和屏連不了的  評要和PLC連接   連接只要設置對了 就可以通訊