蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 192 點
下載積分: 530 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2025-11-06
查看hcl1230的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-04 13:11
三菱PLC  FX3U-232ADP接收泄漏儀數據  泄漏儀測試完成后會發送一組數據出來可是PLC卻無法接收到   泄漏儀是cosmo(科斯莫)LS-1863X  有沒有人用過  指點下最好有案列程序分享下  實在是搞不定了
附件: LS-1863X.pdf (3597 K) 下載次數:128
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1679 個
工控威望: 7161 點
下載積分: 44917 分
在線時間: 964(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-12-09
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 22:02
引用
引用第3樓tingfenghu于2018-11-04 18:42發表的  :
FX3U-232ADP,采用無協議通訊通信,
LS的泄漏儀屬于自定協議,在不項目的報文之間需要插入空格,即H20,
你將發送的數據先轉為ASCII,保存在連續的寄存器,
將ASCII HEX那一行 如D0存入H23,D1存入H30,
編號,17,18同樣需要轉ASCII存入,圖片上沒有。
.......

熱心人