我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 22:05
1、由于兩個單相設備不是使用同一相線(為了保證零線電流盡可能小,要求三相負載盡量平衡,功率較大的多個單相設備不能使用同一相線供電),不能用三個都相加的辦法,而是選擇其中一個最大功率的單相設備的電流+三相設備的電流,也就是:9+7.6=16.6A,選擇20A較為合理。除非是以后還要增加用電設備,才會選擇比20A更大的斷路器。選擇DZ47-63小型斷路器即可。
2、斷路器的電流不能選得太大,以DZ47-63為例,常用的有C型和D型,工業中用D型。D型的瞬時脫扣動作電流是額定電流的10-14倍,通俗的說,出現短路時,線路電流達到10-14倍的額定電流,斷路器才會瞬間動作。規格越大,短路時對線路和設備的損壞也就越大(電流熱效應導致的)。
3、對于既有單相用電又有三相用電的混合設備,通常是選用4P斷路器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)

    主站蜘蛛池模板: 最新亚洲伦理中文字幕| 精品国产免费一区二区三区香蕉 | 久久99精品九九九久久婷婷| av无码一区二区三区| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 欧美亚洲色综久久精品国产| 一区二区三区内射美女毛片| 亚洲国产成人va在线观看天堂| 午夜亚洲www湿好爽| 精品国产乱码久久久久久免费| 欧美亚洲一区二区三区| 免费人成在线观看视频播放 | 日本熟妇人妻中出| 日本精品无码一区二区三区久久久 | 亚洲区小说区激情区图片区| 国产免费久久精品99reswag | 国产未发育呦交视频| 亚洲综合色成在线播放| 日本人与黑人做爰视频网站| 日韩精品无码免费专区午夜不卡| 中文字幕成人精品久久不卡| 亚洲一卡二新区乱码绿踪林| 爆乳2把你榨干哦ova在线观看| 午夜性刺激免费看视频| 熟妇人妻中文a∨无码| 人妻与老人中文字幕| 国产碰在79香蕉人人澡人人看喊 | 国产成人精品无码播放| 无码av永久免费专区麻豆| 99re6在线视频精品免费下载 | 高清精品国内视频| 清纯校花高潮娇喘喷白浆| 国产超碰人人做人人爱ⅴa| 国产乱了真实在线观看| 999精品色在线播放| 被灌满精子的波多野结衣| 国产色欲av一区二区三区| 免费高清欧美一区二区三区| 日韩欧美卡一卡二卡新区| 中文字幕乱码免费| 欧美成人aaaa免费全部观看|