圖片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 764 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-07-17
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-29 12:24
建議加422-BD
liubaoliang
會飛的氣泡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 430 點
下載積分: 10646 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2025-07-23
查看liubaoliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-29 20:05
同意樓上的建議
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-08-09
查看zhong1946的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-30 21:04
玩過FX2N、1N的485BD板,都很煩人,與變頻器,返回的數據出錯的機率蠻大。后來換3U的,那才叫穩定。
清風1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 245 點
下載積分: 11506 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2025-07-08
查看清風1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-30 21:11
參數---PLC系統設置    試下
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-09
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-10-30 21:19
好像FX1S不支持擴展通訊口,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-11-01 22:54
1、FX1s支持使用擴展功能板。
2、你得畫出連接的通訊電路圖,否則別人不知道線路是否正確。線路沒有超過50m,可以不用終端電阻,電磁干擾不惡劣的情況,可以不接SG端。
3、PLC的參數是怎么設置的?廠家會在說明書中給出485通訊時的設置要求,是否按廠家的要求來做的。
4、屏的參數是怎么設置的?是否按照廠家的要求來做的。5、畫面上的按鈕、指示燈、輸入輸出域是怎么組態的?
只給個局部的照片,無法做出判斷到底是哪個地方沒做對!
藍葉風雪驕陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-07-29
查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-11-02 08:49
你嘗試一下兩線制可不可以       PLC參數設置為專用協議  通訊參數看情況設值   不可以的話打給三菱客服
qinliang998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 155 點
下載積分: 28403 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2018-01-10
最后登錄: 2022-09-06
查看qinliang998的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-11-04 22:48
選擇 專用協議通訊      速率 9600   E   7    1     勾485  和效驗   格式1
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-11-06 11:26
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
重新編輯了圖片,增加HMI設定圖片和PLC通信參數圖片;以及通訊線的圖片。
有個疑問:在威屏HMI中如果選485模式就只能用COM2口,如果變成COM1口就自動選成232模式了,是這樣嗎?
連接后屏出現錯誤警報:PLC無響應。PLC上485-BD模塊沒有LED亮或閃爍。什么反應都沒有。真是奇怪了!
[ 此帖被kcai_fly在2018-11-06 11:32重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3469 個
工控威望: 21008 點
下載積分: 35871 分
在線時間: 1817(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-11-06 12:38
9600試一下。雖然說三菱的編程口波特率是自適應,
自動化單機,生產線,項目編程調試!
zht1994612
承接三菱PLC編程,非標設備制圖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 273 點
下載積分: 2025 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2023-01-10
查看zht1994612的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-11-06 13:40
買一塊422BD板就就解決了,簡單實用
承接三菱PLC編程,非標設備制圖 電話/微信18938931477
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 无码熟妇人妻av在线影片| 午夜丰满少妇性开放视频 | 久久99久国产麻精品66| aⅴ亚洲 日韩 色 图网站 播放| 中文字幕免费无码专区剧情| 国产精品人人妻人人爽| 亚洲人成网站在线播放动漫 | 蜜臀久久99精品久久久久久| 国产精品久久久久无码人妻精品| 久久久亚洲欧洲日产国码二区| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 国产美女久久久亚洲综合| 97久久综合亚洲色hezyo| 国产亚洲日韩a欧美在线人成| 欧美猛少妇色xxxxx猛叫| 欧美肥老太牲交| 6699嫩草久久久精品影院| 蜜桃网站入口在线进入| 男女扒开双腿猛进入免费看污| 偷拍激情视频一区二区三区| 色偷偷av一区二区三区| 国产成人无码精品久久涩吧| 免费网站观看www在线观看| 无码手机线免费播放三区视频| 最新亚洲人成无码网www电影| 日日橹狠狠爱欧美视频| 性强烈的欧美三级视频| 国产亚洲日本精品无码| 国产色综合天天综合网| 国产剧情麻豆女教师在线观看 | 精品夜夜爽欧美毛片视频| 小雪尝禁果又粗又大的视频| 99精品全国免费观看视频| 亚洲精品国产精品乱码不99| 又粗又紧又湿又爽的视频| 国产成人毛片在线视频| 亚洲第一页综合图片自拍| 欧美国产激情一区二区在线| 女人被狂躁c到高潮喷水一区二区 女高中生自慰污污网站 | 日韩少妇白浆无码系列| 被窝福利片久久福利片|