圖片:
設備程序寫好之后調試時,Y0,Y1,Y2,對應的三個步進電機不轉動,,而用后面的用模塊FX3U-1PG控制的正常,,,,
把FX3U-1PG的發脈沖的線各接到代替Y0,Y1,Y2,的三個步進控制器上,電機旋轉正常,,,
同樣的程序更換PLC后,,Y0,Y1,Y2,對應的三個電機正常旋轉,,,,
難道三個端口都壞了,,,這種概率不太大吧,,,請教各位大神指點一下
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-25 16:58
你把Y1,2,3脈沖輸出這幾個點接回去PLC的X0,1,2幾個支持高速計數器的點上,然后用高速計數器指令看一下輸出量和輸入量一不一樣不就知道點有沒壞了