現場一臺威綸觸摸屏,它只有一個com口,現在買了三個485bd通訊板分別掛在三個三菱plc3u上,問怎么實現一屏多機
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1342 個
工控威望: 2248 點
下載積分: 3760 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-08
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-22 09:28
把站號設置好 PLC設置站號分別為123 然后通訊參數全設置成一樣就可以了 不過通訊的參數越多延時越嚴重 一般而言 延時還是能接受的