樓主  發表于: 2018-10-18 10:13
想用S7-200 MSART與第三方設備通訊,通訊方式只能選擇Ethernet/IP、Profinet、EtherCat、Profibus DP中的一種,看了一下S7-200 MSART網絡通訊方式,均不支持,有沒有其他辦法轉換?
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 631 點
下載積分: 1705 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-12-09
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-21 14:45
SMART可以加總線模塊,
也有這樣的第三方模塊:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102xs7c.html