三菱的q系plc 接了Q64ad 模擬量的輸入,數值輸入,采集電壓為0-10v。但是我輸入電壓為0時,采集的數值會突變,有時候時0,有時候時65536,一直在跳變,怎么解決,求助。
119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 2091 點
下載積分: 372 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2025-11-10
查看119119771的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-11 11:02
65536值是負值吧
你做個區間值就可以,0-10V對應0-4000就行了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(新人來襲) 區間值怎么做 求詳細操作
    119119771
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 156 個
    工控威望: 2091 點
    下載積分: 372 分
    在線時間: 207(小時)
    注冊時間: 2013-12-01
    最后登錄: 2025-11-10
    查看119119771的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-09-11 13:27
    LIMIT指令