有哪位大神遇到過QD75D4型號模塊的當前進給值800-801 機械進給值802-803在電機沒有啟動的情況下發生變化
監視 緩沖器里面的數據進行無規律的變動 實際電機并沒有啟動 為了驗證電機沒有啟動 已經把電機啟動條件全部斷開
數值還是發生變化 查了很多資料也沒找到原因 難道是干擾?同1模塊只有一個軸有這問題 很奇怪 旁邊的模塊也有1個軸
有該故障
每天學習一點點
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10902 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-24 11:35
箱體接地有處理嗎?
之前我有遇過伺服馬達自行亂動
也遇過譯碼器接QD62在沒有轉動下數值一直跳動
最後查出是接地的問題