FX5UMODBUS通信,與1號站測溫儀,2號站另外一個PLC通信,單獨與1,2通信,速度挺快,單錯開時間順序與1號,2號通信。通信速度很慢,如何做到快速響應。因?與2不能同時驅動
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-03 10:47
距離有多遠,慢到什么程度,如果是1,2秒可能是正常的。如果是10來秒就是通訊時序或者配置有問題。

不是很熟悉通訊其實可以跳過modbus直接用以太網