樓主  發表于: 2018-07-31 15:35
最近遇到個問題,讓我死了很多腦細胞也沒有答案:求各位大神支招——————————————————————————

  我家的設備用的是三菱PLC FX1N-60MR-001  
要求:只有一個限位開關 (x21)輸出是Y5    要求實現:X21有信號后延時n秒后y5有輸出,X21斷信號后Y5同樣延時n秒停止,時間n是不固定但小于60秒,


        請求各大神支支招,幫忙寫個梯形圖,小弟不勝感激!!!!!
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 20:09
引用
引用第2樓zxong123于2018-07-31 15:51發表的  :
            



請問是否T10與T11上升沿指令或者SET與RET指令位置顛倒了?


又或者X021正/反指令位置顛倒了?
[ 此帖被老兔子在2018-07-31 20:25重新編輯 ]