有一臺機9個伺服,用三臺cp1H,二種方案
一種是三臺CP1H走通訊,但程序有點麻煩
另一種方案想用威綸屏直接連三個PLC進行通信,數據傳輸只有伺服的二個位置和手自動速度,但是這種方法我沒用過,不知道可以不
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-20 10:39
現在的通訊能用以太網就用以太網吧,別折騰串口了