蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 469 點
下載積分: 3522 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-11-04
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-17 10:26
各位師傅,參數里的輸出單位設定 pulse 與 mm ,差別在哪邊?

例如 我PLC 對模組下 10萬 這不就代表 要模組對馬達 輸出10萬個pulse,若設置單位pulse 跟 mm 跑出來的結果是否一樣
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1679 個
工控威望: 1895 點
下載積分: 6539 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 14:49
mm也是Pul轉換過來的,PLC一般的頻率是100K,也就是1S發100K個脈沖,如果你的絲桿是10mm的,你伺服設定100K/R,那么你走10個脈沖就的1um。