圖片:
電路圖如圖所示,低壓啟動過程,看現場接觸器動作是,先開KM2,5秒后啟動KM3,KM3啟動后復位KM2(這里看著有大約0.5秒的延遲)然后啟動KM1,接著復位KM3(此處大約也有0.5秒的延遲)開始正常供電。187V來自線體總的變頻電源,KM1和KM2互鎖。

請大神幫忙幫忙解釋解釋
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2025-12-12
查看yrm258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 14:52
我感覺應該是這樣的
KM2吸合為一次降壓啟動,加變壓器是增加啟動負載能力。
KM3吸合為二次降壓啟動,加電阻為限流和降壓
KM1為正常工作了,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(habfab)
  • 人生沒有如果只有后果