樓主  發表于: 2018-07-12 11:07
拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2025-08-24
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-14 08:33
負載端這么大,接觸器承受負載這么小不匹配,
好好賺錢