樓主  發表于: 2018-07-12 09:30
我有個工程,用了一臺226,一個SMART V3觸摸屏,以及四臺國產伺服驅動器,我把他們之間做了一個485通信,設置好后,通信正常,但是有一個問題讓我很不解,我在觸摸屏上組態了一個IO域,變量是vw100,然后plc程序里用了一個MOV_W指令,將VW100中的值移動到VW200中,然后用了一個MBUS_MSG指令進行寫操作,將VW200中的數值寫到驅動器內的一個寄存器中。比如我寫一個500進去,這個值不會立刻寫入到驅動器中,而是我必須手動對plc進行重新啟動,就是撥一下plc上的run   stop   run重新啟動一下,這個數值才能寫入到驅動器中,請問這是為什么?這樣實際操作中很費勁。如何編程才能在不重新啟動plc的情況下直接將數值寫入呢?
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 668 點
下載積分: 2162 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2025-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 09:33
程序問題
MOVW是一直操作嗎?
MSG,一次只能有一條觸發。上升沿觸發
專心搞錢
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 668 點
下載積分: 2162 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2025-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-12 16:48
引用
引用第5樓山東庚之午于2018-07-12 11:32發表的  :
找到問題了,已經解決了,謝謝二樓的回復

庚午年的大哥,說說你如何解決的
專心搞錢