樓主  發表于: 2018-07-09 11:07
一臺新機器全部功率25KW,都是單相用電器(小型發熱管220v有20組),現在是三相平均分布,考慮到有可能機器出問題三相不平衡,所以這空開,電線選多大???
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 15727 分
在線時間: 3638(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-08
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-09 13:59
如果線距離長選16平方的電纜