我用三菱模塊選型軟件選了 DC輸入模塊"        "QX81"  "6個"  晶體管輸出模塊"       "QY81P" "4個"   然后顯示 "外部配線用連接器:37針D-Sub連接器 1個(另售)"為什么只選一個?
是每個模塊都要一個?還是總共只要一個?

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 10:34
圖片:
圖片:
  "QX81"  "6個"         連接器   = 1 * 6 = 6
  "QY81P" "4個"       連接器    = 1*  4 = 4

另外還要買省配線端子臺。6+4 =10

不過確定選 "QY81P" 而不是 "QY41P" ?
樓主留言:
您好,我需要的是源型,所以選擇了QU81P。省配線端子臺我沒有在說明書里面找到。