臺達plc為DVP ES系列,觸摸屏為proface GP4000系列,現在想用plc的com2和觸摸屏進行485通訊,請問大家通訊電纜怎樣制作?就是串口幾號腳和幾號腳焊在一起?
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2025-11-13
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 09:29
圖片:
通訊線接線圖找到了,與臺達plc的com2進行485通訊,需要在plc里編通訊程序嗎?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1342 個
工控威望: 2248 點
下載積分: 3760 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-08
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-10 10:02
PLC里面改一下COM2的 通訊參數 讓觸摸屏的和PLC的通訊參數一致
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2025-11-13
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-11 12:28
試了一下,可以通訊,觸摸屏軟件里設置選臺達plc的驅動,plc里用程序設置d1120,m1120,m1143,站號d1121,雙方設置參數一致就可以了,觸摸屏接com2,plc接com2,rs485通訊2線。