  昨兒在客戶廠里面遇到一個問題,通過三菱FX1N-40MT控制一個E740 0.75KW的變頻器,電機正轉時一切正常,但是一切換到反轉,電機轉一下,就停止了。變頻器就顯示E.THT故障。
如果把電機從變頻器上脫開,正反轉都正常,變頻器輸出端也有電壓。電機與負載已經脫離,沒有機械上的卡阻。請問各位有遇見過這種問題的嗎?謝謝
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19457 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-11-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 12:15
如果排除電機的問題,那可能是變頻器內部電路的問題,電流采樣電路估計存在問題,也有可能是驅動電路不行