西門子MODBUS RTU最多可以連幾個PLC
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 2024 點
下載積分: 494 分
在線時間: 653(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2025-12-09
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 17:21
用西門子 還用RTU 服了。

西門子這么多通信協議,隨便選一個,也論不到RTU 啊。

理論256個站,實際32個站,控制在10個站左右已經上天了,從站越多速率越慢,自己把握。