問題是這樣的:電機調速器有CW、CCW、COM,默認CW與COM連接。現在要PLC控制電機正轉或反轉,PLC輸出2點信號Y0、Y1,請教大師兄大師姐們該如何接線呢?新手不是很懂接線。
賣菜大叔
未來,是靠把握機會和努力地奮斗
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 10000 點
下載積分: 18074 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-12-08
查看賣菜大叔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 10:49
同二樓,最好用兩個Y0\Y1控制繼電器線圈,一個繼電器的常開接CW,COM,另一個接CWW,COM。這樣的接法是保護PLC輸出端口,防止負載燒毀而引起的短路故障損壞PLC內部繼電器