蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-12-06
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-22 11:23
    某機臺有10個電機,啟動時是手動,可以選擇啟動其中的若干臺,比如1,3,5,9,10,停止時是自動逆序停止,并且停止間隔一定(可設定),控制器用的是三菱的FX2N,比如10#停完2S停9#,9#停完2S停5#,5#停完2S停3#,等等,中間不能因為6,7,8沒啟動而延時8S停5#,
    但下次啟動的電機臺號又不一樣,比如2,3,6,8等,但逆序停都需要依一定的間隔停,即能自動識別未運轉的電機,停機順序時將它屏蔽,并且時間間隔跳過它,這種功能該如何實現啊?
   想也想了半天,想到可能類似用編碼,解碼的指令,但是還是沒有具體的解決方案,因此放這邊讓各位高手給解答下,謝謝了!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1170 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2103 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-12-08
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 09:36
多寫幾個判斷分支,不要想著幾條高級指令就把所有動作寫完,這樣不切實際
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL