西門子S7-300  PLC的profinet設備掉線或者分布式IO設備(以太網)掉線,怎么通過編程檢測到掉線?
應該在哪個OB塊里編程?
最好有實際例子說明下,謝謝
luwenhua1985
我回來了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 290 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2016-07-14
最后登錄: 2025-10-27
查看luwenhua1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-22 10:08
博途里有個診斷函數的
DeviceStates: 讀取 IO 系統的模塊狀態信息 S7-1200, S7-1500    
詞匯表
轉換程序狀態的顯示格式
說明

指令“DeviceStates”用于查詢 IO 系統中所有模塊的特定狀態信息,即:

PROFINET IO 系統中所有 IO 設備的狀態信息

或 DP 主站系統中所有 DP 從站的狀態信息