樓主  發表于: 2018-06-21 11:42
小弟新人 剛開始接觸電氣設計  
現在設備中 用到的空氣開關   10A 3P的 2個  6A 3P的3個   4A 2P的兩個 1A 1P的一個
是總的加起來的和嗎? 10乘以2+6乘以3+4乘以2+1乘以1=47A嗎?   是否要乘以一個系數呢? 我要選個40A的還是50A的  還是其他呢?    另外跟2P或3P的P數有關系嗎?

還有就是跟設備上電總的凸輪開關或者負荷開關的電流 又該是怎樣的呢?
謝謝各位高手大神不吝指導!小弟拜謝!
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 11:48
不是設備里面的空氣開關加起來,是你設備用電負載加起來,然后再選個比這個量大的總開關,這樣一般就可以了。

如果直接把所有空氣開關加起來,本來每個空氣開關都是比下端接的負載大的,那你最終的總開關會大很多,這樣就浪費了。