樓主  發表于: 2018-06-12 13:22
在S7-200 DC24V 數字量輸出接線中“M”端子接24v負極有沒有必要,直接把負載負極回24v電源負極不就行了?                                    


                                                                  求大神指導,本人小白!
金丁路德馬
wg306958791
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 121 點
下載積分: 710 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2025-02-13
查看wg306958791的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-13 15:12
M為公共端,必須得接,實際與公共端構成回路,與電源側無關;一般設計為公共端接負極,與電源共負,公共端可以單獨接負極,比如:有兩個24V開關電源,只能選擇一個負極。